济南变压器运行温度的监测及规定

2018-02-09 点击量:760 字体:
分享到:
济南济南变压器运行温度的监测及规定

济南变压器运行温度的监测及规定

3.1环境温度
国家标准GB1094.1—1996《电力变压器第一部分总则》中规定如下:
济南最高气温+40℃;
最高年平均温度+20℃;
最低气温-25℃(户外式)-5℃(户内式);
水冷却器入水口最高温度+25℃。
3.2变压器运行时2个温度的监测
包括顶层油温度和绕组温度(如果绕组温度计有设置的话)两个温度。
3.3顶层油温度规定限制
对自冷和风冷却式变压器为95℃,为防止变压器油老化过速,通常按降低10度即不超过85℃控制,各运行单位设置80℃报警。对强油循环变压器为85℃,通常按降低10度即不超过75℃控制,各运行单位设置70℃报警。
3.4绕组温度规定限值:
如果变压器设置有绕组温度计、绕组温度计显示的温度是变压器绕组的最热部分温度,绕组温度规定的最高限值为95~100℃(一般绕组温度比油顶层温度高10~15℃,如果油顶层温度按85℃限值控制,绕组温度则按95~100℃限值控制),通常设置90~95℃报警。过载运行对于变压器的影响 变压器在运行过程中,受热力、电力、机械力和化学力等方面的作用,本身就是一个损耗的过程。超载运行时,变压器的损害就会大幅度增加,具体包括以下情况:绕组热点温度上升,可能在高场强区域内出现气泡而导致绝缘强度下降;机械特性变劣,可能会导致短路强度降低;套管内部的压力升高会产生漏油现象,可能会导致故障发生;储油柜中的油因膨胀可能会溢出;分接开关的接触电阻可能增加,严重时易导致热失控现象;密封材料在高温下可能发脆;绝缘元件在高温下容易发生老化;热劣化导致变压器寿命简短
3.5变压器各部位温升限值的规定
按国家标准GB1094.2—1996《电力变压器第二部分温升》中规定:
温升限值=最高温度-环境温度
3.5.1变压器各部位的温升限值如下:
-顶层油的温升限制为55K(全密封为60K)
-强油循环的变压器规定为40K
-线圈的温升限值为65K
-铁心及变压器内部金属表面为80K
-套管接线端子连接处,空气中的温升不大于55K,在油中的温升不大于15K
3.5.2变压器顶层油和绕组的温升限值如下:
按照国标GB1094设计的变压器,A级绝缘的正常寿命承受温度值为98℃,保证正常寿命年平均气温是20℃,而线圈最热点与线圈平均温差规定是13K,所以线圈温升限值是98-20-13=65K。油正常运行的最高油温是95℃,最高气温是40℃,所以顶层油温升限值为95-40=55K。降低局部放电的措施
1、防尘控制
产生局部放电的因素中,异物和粉尘是非常重要的诱因。试验结果表明,ф1.5μm以上的金属颗粒,在电场作用下有可能产生远大于500pC的放电量。无论是金属的还是非金属的粉尘存在,都会产生集中电场,使绝缘的起始放电电压降低,击穿电压降低。因此,变压器制造过程中,保持洁净的环境和器身是非常重要的,必须严格实施防尘控制。按制造过程中产品可能受粉尘影响的程度进行严格控制,建立密封防尘厂房。例如在平整导线、导线包纸
3.5.3高海拔或环境温度超过规定要求的地区的温升规定:
在海拔高于1000m的地区运行时,绕组平均温升对自冷变压器(AN),每升高400m降低1K,风冷变压器(AF)每升高250m降低1K。
环境温度超过月均温30℃或年均温20℃时,变压器的顶层油、绕组、铁心温升限值应按超过部分的数值的多少降低。3.6关于温控器的控制设置规定
a.顶层油温的控制设置(用户可自行调正),如用户无要求,可按如下规定设置:
80℃时,温度报警(强油循环70℃报警)
45℃(GB/T6451规定50℃)时,风冷散热器风扇停止(注意:强油风冷却变压器不能全停)。
55℃(GB/T6451规定65℃)时,风冷散热器风扇启动,强油风冷器的辅助冷却器启动投入。
105℃时,变压器跳闸。
b.绕组温度计的控制设置(用户可自行调正),如用户无要求,可按如下规定设置:
90~95℃时,温度报警。
70℃时,风冷散热器的风扇启动,强油风冷器辅助冷却器启动投入。造成局放的原因

由于局部场强过高,因此消除局放需使场强均匀分布,它涉及到许多方面,必须全面加以考核:设计、工艺、制造的全过程;原材料、外协配套件;产品的光洁度、清洁度、真空干燥处理;甚至真空注油设备导电体之间的联结不良也会造成局部放电

115℃时,变压器跳闸。电力变压器运行的负载在60~70Se左右比较理想,此时变压器损耗较小,运行费用较低。理想功率因数:提高电网的功率因数,有利于电力变压器的经济运行.降低电力变压器运行温度:电力变压器的温升每超过8℃,寿命将减少一半。如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器.
3.7变压器的相对热老化率
按GB1094设计的变压器,老化率与绕组热点温度有关,在额定负荷和正常环境温度下,热点温度的常用基准值为98℃,变压器负载导则规定在此温度(98℃)下的相对老化率等于1。某温度下的相对热老化率等于该温度下的热老化率与98℃时的热老化率之比,称相对于98℃时的相对热老化率,即:γ=在θ温度下的热老化率/98℃下的热老化率
其中θ——运行时的温度值℃
γ——相对热老化率
由公式中可见温度在98℃基础上每增加6度,老化率增加一倍(98℃时老化率为1),寿命减半,这就是著名的6度法则,其变化

山东华信变压器有限公司是一家专业从事电力变压器研制、开发、生产的厂家。

公司技术力量雄厚,拥有各种先进的生产、检测设备以及先进的生产工艺,保证产品质量的安全、可靠、节能、环保。公司主要产品有:10KV/35KV变压器,S9/S11油浸式变压器,SCB10/SCB11环氧树脂干式变压器,SGB10/SGB11绝缘非包封干式变压器,SH15非晶合金变压器,KS9/KS11矿用变压器,电力变压器,高压开关柜,低压开关柜。诚信济南变压器厂家,济南变压器价格请详询山东华信变压器有限公司,热线电话 0635-6367999网址:http://www.gjttw.com/



更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的济南变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横